Полезная информация


avatar_Юрий257

Контроллер серии КТ и дисплеи LCD-3 (4,5,8)

Автор Юрий257, 19 Март 2015 в 21:16

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

fisherflush

у меня ЛСД 8  ,при настройке чтобы мощность газа соотвествовала ПАС режиму , газ все время на максимум выдаед ...  в магазине сказали что в этих панелях ручка газа все время на максимум работает .... я тогда не понял ,к чему тогда относятся настройки ручки газа ?

Olexandr

наверное таки несколько иначе: при ПАс>1 если газулька хоть чуть сдвинута -> макс мощи; при ПАс-1 моща соответствует некоему проценту от максимума при полной газульке, и таки динамична по мере проворачивая газульки. это при педалировании. без педалирования максимум мощи каждого уровня ПАс {при полном газе} соответсвует некоему проценту от максимума, и они увеличиваются с возрастанием "передачи"; так же и динамика изменения в зависимости от положения газульки сохраняется
проверьте так ли...
электровел:
на базе Nishiki Blazer, MXUS ZWG XF15F 36В 400Вт редукторное переднее 26", KUNTENG KT48ZWSM 25A 48В, 16S * LiFePO4 3.2V 20Ah цилиндры ZTT 43*180, KT LCD-3, фара Arctic V2

vic1234

Kt lcd 6
Возможно ли запустить экран в обход кнопок?
Или как проверить если кнопки рабочие

Если замкнуть красный с синим то газ работает

Уже несколько раз бывало что едиш и вдруг все погасло и не включается экран и потом как то само по сибе проходило

Blik86

Цитата: vic1234 от 25 Апр. 2021 в 13:05Уже несколько раз бывало что едиш и вдруг все погасло и не включается экран и потом как то само по сибе проходило
Если не включается то это обычно либо работа защиты БМС либо проводка/разъемы.

vic1234

Цитата: Blik86 от 25 Апр. 2021 в 15:18
Если не включается то это обычно либо работа защиты БМС либо проводка/разъемы.
Защита не какая не срабатывает
Батарейка работает ( напримую фара подключины)
И если замкнуть красный и синий на разъёме экрана и газ работает колесо крутит
Разобрал экран и кнопки и сново заработоло
Нечего не понятно

AlexT2000

Цитата: 146й от 16 Апр. 2021 в 12:19
Рычание при включении рекупа более 2 на повышенных напряжения выше 55 - кто с этим сталкивался?

Тоже самое у меня, батарея лифер поэтому максимальное напряжение 57,7В. Контроллер синусный, есть мысль попробовать настройку фаз.  При торможении ручкой газа (когда не до конца газ сбрасываешь идет торможение) такого нет.

AlexT2000

Контроллер KT36/48SVPRM-GP01F7 + LCD4 (всю ветку прочел)

По поводу параметра С4=4 при Р3=1 (управление мощностью): после ввода предлагается ввести число от 20 до 60. Пробовал разные значения - пока сути не уловил.
Датчиков PAS нет.

Любое значение на ускорение (как раз мощность, которую нужно регулировать) заметно не влияет, но ускорение точно меньше чем максимальное, т. е. снижение мощности всё-таки есть, и ускорение зависит от уровня PAS (значение на дисплее), и при этом влияет и на максимальную скорость (на холостом ходу):

20 - макс скорость 7 км/ч при PAS-1, макс скорость 15 км/ч при PAS-2 и т. д.
29- макс скорость 21 км/ч при PAS-1, макс скорость 28 км/ч при PAS-2 и т. д.
30- макс скорость  7 км/ч при PAS-1, макс скорость 15 км/ч при PAS-2 и т. д.

Т. е. первая цифра, возможно уровень мощности, вторая - максимальная скорость.

А хотелось бы что бы скорость росла до максимально возможного значения при заданном уровне мощности (цифра PAS + ручка газа). Возможно, на моем контроллере это невозможно.
Может кто подскажет какие еще варианты можно попробовать для управлением мощностью не влияющей на макс скорость?






satell

[user]AlexT2000[/user], Контроллеры серии КТ не очень умеют регулировать ток. Я использую единственный вариант регулировки тока на старте: С5=02.


Добавлено 25 Апреля 2021, 21:20:12

Цитата: AlexT2000 от 25 Апр. 2021 в 20:43А хотелось бы что бы скорость росла до максимально возможного значения при заданном уровне мощности
Вот это точно не умеют контроллеры КТ, кроме понижения общей мощности контроллера через параметр С5.
Клуб 2х2. Добро пожаловать всем, живое общение, консультации! https://t.me/club2x2

Olexandr

#2366
Цитата: AlexT2000 от 25 Апр. 2021 в 20:43
...
По поводу параметра С4=4 при Р3=1 (управление мощностью): после ввода предлагается ввести число от 20 до 60. Пробовал разные значения - пока сути не уловил.
Датчиков PAS нет.
...
ЦитироватьПри установке C4 = 4 подтверждается, «процентное значение первой скорости передачи по отношению к максимальной скорости» - мигает значение для регулировки. Кратковременным нажатием кнопки выберите нужное Вам значение. По умолчанию установлено 50%. Процентные значения других передач автоматически делятся на равные.
при Р3-1 газулька имеет полный диапазон не зависимо от установленного значения ПАс {так в английском мануале указано}.



Добавлено 25 Апр 2021 в 21:31

Цитата: satell от 25 Апр. 2021 в 21:18
[user]AlexT2000[/user], Контроллеры серии КТ не очень умеют регулировать ток.
а как же газулька работает то.......? :bw:
Цитата: satell от 25 Апр. 2021 в 21:18Я использую единственный вариант регулировки тока на старте: С5=02.
С5 влияет только на максимальный ток, но Вы кагбэ в то же время говорите про "не очень умеют" вообще?.. :bw:
Цитата: AlexT2000 от 25 Апр. 2021 в 20:43А хотелось бы что бы скорость росла до максимально возможного значения при заданном уровне мощности (цифра PAS + ручка газа).
тут несколько не понятно - режим скорости или мощности? как представляете это должно меняться в зависимости двигаетесь с горки или под горку..?
электровел:
на базе Nishiki Blazer, MXUS ZWG XF15F 36В 400Вт редукторное переднее 26", KUNTENG KT48ZWSM 25A 48В, 16S * LiFePO4 3.2V 20Ah цилиндры ZTT 43*180, KT LCD-3, фара Arctic V2

satell

Цитата: Olexandr от 25 Апр. 2021 в 21:26а как же газулька работает то.......?
По скорости в основном, даже скорее по мощности. Там не очень понятно, похоже какой-то смешанный режим управления. Токового управления нет, это не Келли.

Добавлено 25 Апреля 2021, 21:48:47

Цитата: Olexandr от 25 Апр. 2021 в 21:26С5 влияет только на максимальный ток, но Вы кагбэ в то же время говорите про "не очень умеют" вообще?..
Есть функция плавного старта при С5=00, 01 и 02. Актуально для мощных редукторников - бережет шестерни. При старте мощность наращивается плавно. Попробуйте, может понравится. Я использую С5=02.
Клуб 2х2. Добро пожаловать всем, живое общение, консультации! https://t.me/club2x2

Olexandr

Цитата: satell от 25 Апр. 2021 в 21:47
Добавлено 25 Апреля 2021, 21:48:47
Есть функция плавного старта при С5=00, 01 и 02. Актуально для мощных редукторников - бережет шестерни. При старте мощность наращивается плавно. Попробуйте, может понравится. Я использую С5=02.
С5 - кагбэ парамент установки максимального тока контроллера
С5=02 - частный случай -> максимальный ток и медленный старт

Цитата: satell от 25 Апр. 2021 в 21:47
По скорости в основном, даже скорее по мощности. Там не очень понятно, похоже какой-то смешанный режим управления. Токового управления нет, это не Келли.
дык а чем же регулируется мощность то как не током? и в настройках то обозначено влияние либо на скорость, либо «имитация управления крутящим моментом»
электровел:
на базе Nishiki Blazer, MXUS ZWG XF15F 36В 400Вт редукторное переднее 26", KUNTENG KT48ZWSM 25A 48В, 16S * LiFePO4 3.2V 20Ah цилиндры ZTT 43*180, KT LCD-3, фара Arctic V2

satell

[user]Olexandr[/user], Да, скорее управление мощность+скорость.
Токовое управление контроллера подразумевает ограничение фазного тока на малых оборотах, когда мотор находится в зоне низкого КПД. По мере раскрутки ротора контроллер увеличивает фазный ток.
Если сравнивать на старте два контроллера, тот же КТ и Кели, то стартовать будут примерно с одинаковым ускорением, но экономичнее будет Келли, мотор холоднее будет с Келли.
Надеюсь, я понятно пояснил.

P.S. Лучшее считается векторное управление (управление вектором тяги), но такое реализовано в дорогих контроллерах. Ядренный, VESC.
Клуб 2х2. Добро пожаловать всем, живое общение, консультации! https://t.me/club2x2

Olexandr

Цитата: satell от 25 Апр. 2021 в 22:04
[user]Olexandr[/user], Да, скорее управление мощность+скорость.
Токовое управление контроллера подразумевает ограничение фазного тока на малых оборотах, когда мотор находится в зоне низкого КПД. По мере раскрутки ротора контроллер увеличивает фазный ток.
...
Надеюсь, я понятно пояснил.
совсем не понятно. таки настаиваете что газулька работает как "вкл/выкл" или хде..?  :bw:
и я не про С5 как "токовое управление", а про газульку как средство управления, регулирующее ток -> и тем самым скорость/крутящий момент
электровел:
на базе Nishiki Blazer, MXUS ZWG XF15F 36В 400Вт редукторное переднее 26", KUNTENG KT48ZWSM 25A 48В, 16S * LiFePO4 3.2V 20Ah цилиндры ZTT 43*180, KT LCD-3, фара Arctic V2

Борян

Ребят, у меня очень вопрос все же животрепещущий, кто то может толком пояснить что именно меняет параметр С2 и для чего? перерыл все англоязычные в т ч форумы и мануалы и нигде не нашел подробностей, дело в том что так и не смог нормально подобрать фазы и холлы контроллера марк-1 (на базе кт) синусного, впрочем до этого пробовал КТ трапецию и все тоже самое, кроме как изменив С2=1. КТ работал корректно только так, синусный марк работает "корректно" при С2=1,2,3,4, но не 0 и 5. Едет вроде бы все хорошо, но на рекуперации визжит как потерпевший, как будто рассинхрон фаз. Что именно это за параметр? при С2=0 не едет, точнее сначала едет не в ту сторону (без холлов в ту но не марк а кт, марк без холлов не может) а потом останавливается (кт с ударом крутит обратно в середине разгона). В случае же если меняю цвета фаз синий с желтым то при С2=0 едет не туда, а с С2=1,2,3,4 туда и особой разницы не заметил. Что именно это за параметр и обязательно ли он должен быть равен 0 в номральных условиях? или же С2=1 это все же нормальный режим работы для некоторых типов двигателей, как и рев при рекуперации и просто забить? С китайскими простыми тупыми контроллерами с обучайкой данный мотор работает абсолютно корректно и не ревет при рекупе, только при разгоне на трапеции вой стоит.
Ремонт и сборка li-ion акб любой сложности

Begode Nikola Plus 100v 2021 3100wh

Olexandr

Цитата: Борян от 25 Апр. 2021 в 22:52
Ребят, у меня очень вопрос все же животрепещущий, кто то может толком пояснить что именно меняет параметр С2 и для чего? перерыл все англоязычные в т ч форумы и мануалы и нигде не нашел подробностей, дело в том что так и не смог нормально подобрать фазы и холлы контроллера марк-1 (на базе кт) синусного, впрочем до этого пробовал КТ трапецию и все тоже самое, кроме как изменив С2=1. КТ работал корректно только так, синусный марк работает "корректно" при С2=1,2,3,4, но не 0 и 5. Едет вроде бы все хорошо, но на рекуперации визжит как потерпевший, как будто рассинхрон фаз. Что именно это за параметр? при С2=0 не едет, точнее сначала едет не в ту сторону (без холлов в ту но не марк а кт, марк без холлов не может) а потом останавливается (кт с ударом крутит обратно в середине разгона). В случае же если меняю цвета фаз синий с желтым то при С2=0 едет не туда, а с С2=1,2,3,4 туда и особой разницы не заметил. Что именно это за параметр и обязательно ли он должен быть равен 0 в номральных условиях? или же С2=1 это все же нормальный режим работы для некоторых типов двигателей, как и рев при рекуперации и просто забить? С китайскими простыми тупыми контроллерами с обучайкой данный мотор работает абсолютно корректно и не ревет при рекупе, только при разгоне на трапеции вой стоит.
С2 - кодировка классификации фаз двигателя.
только для синусников.
совсем не обязательно должен быть "0", таки важнее чтоб был корректным

рекуперция - отдельная история, и там критически важно какой мотор
электровел:
на базе Nishiki Blazer, MXUS ZWG XF15F 36В 400Вт редукторное переднее 26", KUNTENG KT48ZWSM 25A 48В, 16S * LiFePO4 3.2V 20Ah цилиндры ZTT 43*180, KT LCD-3, фара Arctic V2

Борян

Цитата: Olexandr от 25 Апр. 2021 в 23:28совсем не обязательно должен быть "0", таки важнее чтоб был корректным
марк это и есть синусник КТ, насколько понимаю, модифицированный до управления током по ручке газа... спасибо, а как определить эту самую корректность? Методом тыка? По каким симптомам? При С2=1 едет очень даже прекрасно и расход вменяемый.

Цитата: Olexandr от 25 Апр. 2021 в 23:28рекуперция - отдельная история, и там критически важно какой мотор
в моем случае возможно что то сделать? и как вообще с этим что то делать? какие параметры, кроме С13, еще могут влиять на рекуперацию? пробовал крутить пресловутый С2, работа мотора меняется, рекуперация рычит все равно. И вроде как и торможение ощущается и напряжение подрастает но звук ужасает просто, как будто сейчас мотор развалится. пробовал понижать уровень, пока стоит C13=1, маловато конечно, но лучше чем ничего, мое ТС не предусматривает механического тормоза на моторном колесе, с одной рукоятки реализован тормоз двумя колесами - рекуперацией на моторе и механикой на ведомом колесе... Сначала, вообще не мог рекуперацию запустить, потом выяснилось методом тыка что L1 оказывается влияет на ее работу.
Ремонт и сборка li-ion акб любой сложности

Begode Nikola Plus 100v 2021 3100wh

Борян

Кстати параметр С2 меняет направление вращения двигателя, возможно ли с рекупом именно здесь собака зарыта?
Ремонт и сборка li-ion акб любой сложности

Begode Nikola Plus 100v 2021 3100wh

Olexandr

#2375
мотор прямого привода?
рекуперация вообще по сути своей - штука практически бесполезная
https://lifepo4.by/rekuperaciya-na
Цитата: Борян от 25 Апр. 2021 в 23:35пока стоит C13=1, маловато конечно, но лучше чем ничего
это вообще максимум что возможно
Цитата: Борян от 25 Апр. 2021 в 23:35При С2=1 едет очень даже прекрасно и расход вменяемый.
я бы оставил так, и отключил бесполезную рекуперацию {C13=0}, и даже вредную т.к. она вал движка убивает...

электровел:
на базе Nishiki Blazer, MXUS ZWG XF15F 36В 400Вт редукторное переднее 26", KUNTENG KT48ZWSM 25A 48В, 16S * LiFePO4 3.2V 20Ah цилиндры ZTT 43*180, KT LCD-3, фара Arctic V2