Цитата: serggio от 08 Сен. 2017 в 20:42
Опять же, к теме о КТЦ - оставьте все это для поиска своих алгоритмов вечной молодости. Если потрудитесь зайти на сайт любого производителя АКБ, то там есть рекомендации по хранению - подзаряжать при таких то условиях, а не КТЦ проводить!!  :facepalm:

Цитата: Дм. от 09 Сен. 2017 в 20:56
Берем на выбор несколько руководств производителей АКБ, читаем раздел про хранение АКБ и не находим там предложений "тренировать" АКБ разрядом.
Да, я знаю, я их все читал (даже те, где предлагается сливать электролит, старые, советские  :ку: ).    Одна проблема - если хранить строго следуя инструкциям - снимаешь потом с хранения, подзаряжаешь (как правило не лезет ничего)  ставишь на авто,  а оно не крутит...  :pardon:    Если бы не этот маленький но очень неприятный факт - да хосподя, стал бы я заморачиваться!

P.S.
Вы оба, похоже, одной с Касом точки зрения - придерживайся рекомендаций производителей - и все будет хорошо!  Да?

Тех самых производителей, что  для заряда свинцовых акб стоимостью 60тыр  выбирают заряд 24вольтовой зарядкой двух последовательно подключенных батарей...  хотя  им ничего не стоило бы сделать двойную 12-вольтовую зарядку.
Подпись ;)

Дм.

Цитата: UDAV от 10 Сен. 2017 в 06:15
Цитата: serggio от 08 Сен. 2017 в 20:42
Опять же, к теме о КТЦ - оставьте все это для поиска своих алгоритмов вечной молодости. Если потрудитесь зайти на сайт любого производителя АКБ, то там есть рекомендации по хранению - подзаряжать при таких то условиях, а не КТЦ проводить!!  :facepalm:

Цитата: Дм. от 09 Сен. 2017 в 20:56
Берем на выбор несколько руководств производителей АКБ, читаем раздел про хранение АКБ и не находим там предложений "тренировать" АКБ разрядом.
Да, я знаю, я их все читал ... Одна проблема - если хранить строго следуя инструкциям - снимаешь потом с хранения, подзаряжаешь (как правило не лезет ничего)  ставишь на авто,  а оно не крутит... Если бы не этот маленький но очень неприятный факт...
Тут не помешала бы конкретика - вместо безапеляционных утверждений - сколько гелевых АКБ, снятых с долговременного, от полугода и больше, хранения, Вы поставили на авто с таким результатом? Сдается мне, что ноль целых, ноль десятых.
Подозреваю, что и в случае стартерных АКБ Ваши россказни про "строгое следование инструкциям", мягко говоря, преувеличены.

serggio

#146
Цитата: Дм. от 10 Сен. 2017 в 11:35
Цитировать
Да, я знаю, я их все читал ... Одна проблема - если хранить строго следуя инструкциям - снимаешь потом с хранения, подзаряжаешь (как правило не лезет ничего)  ставишь на авто,  а оно не крутит... Если бы не этот маленький но очень неприятный факт...
Тут не помешала бы конкретика - вместо безапеляционных утверждений - сколько гелевых АКБ, снятых с долговременного, от полугода и больше, хранения, Вы поставили на авто с таким результатом? Сдается мне, что ноль целых, ноль десятых.
Подозреваю, что и в случае стартерных АКБ Ваши россказни про "строгое следование инструкциям", мягко говоря, преувеличены.
Тут особенно хорошо его россказни про пользу КТЦ для АКБ находящиеся на хранении корректируются с его россказнями о вреде КТЦ для кальция  ;-D
В соседней теме он не устает до дыр затирать как же кальций то разряжать нельзя, а если посмотреть темы где люди проводили полный разряд новым стартерным АКБ а на последующем снимали чуть меньше емкости сразу всплывала теория про кальций.
Оказывается новым АКБ нужно периодически проводить КТЦ, иначе стартер не будет крутить... Ай, яй, яй...

UDAV

[user]serggio[/user],  не заставляйте меня наказывать вас за  откровенный тролинг, неудобно, может кому то померещиться использование полномочий.

На тот случай если вы и правда не поняли  - поясню, я полагаю, что  в GEL с ограничением 14.1в   вряд ли  добавляют кальций  в  решетки.    К тому же разряд до 50% с  немедленным последующим зарядом не повредит  любому АКБ.
Подпись ;)

serggio

[user]UDAV[/user], я вам возможно сейчас тайну открою :)
Все VRLA батареи содержат в себе решетки с кальцием.
Ну а то что я раньше писал что еще где-то с конца восьмидесятых прошлого века в состав свинцово-кальциевых сплавов добавляется еще и алюминий или олово или олово + еще и серебро/барий/висмут/алюминий, в зависимости от назначения АКБ, вы явно когда то проигнорировали.
Об особенностях данных сплавов все описано в главе 4.4. книги Павлова. Ссылки неоднократно приводились.

Дм.

Цитата: UDAV от 10 Сен. 2017 в 12:57я полагаю, что  в GEL с ограничением 14.1в   вряд ли  добавляют кальций  в  решетки.
Вы для начала найдите рекомендации конкретного производителя с таким ограничением в 2,35 В на ячейку и процитируйте: что, где, когда, для каких АКБ и т.п. Тогда уже можно будет что-то предполагать (правда, совсем не связанное с составом сплава решеток).
Цитата: UDAV от 10 Сен. 2017 в 12:57К тому же разряд до 50% с  немедленным последующим зарядом не повредит  любому АКБ.
И чем в плане "вредности" отличается для АКБ разряд до 50% от разряда до 100% - кроме муссируемой здесь опасности переполюсовки "отстающих" ячеек?

Teodor

#150
Цитата: Дм. от 10 Сен. 2017 в 14:55
Вы для начала найдите рекомендации конкретного производителя с таким ограничением в 2,35 В на ячейку и процитируйте

Вот, пожалуйста.

MK Powered:

http://www.mkbattery.com/pdf/mktechm.pdf

Eternity Technologies:

http://www.eternitytechnologies.com/wp-content/uploads/2016/05/Bloc-Gel-G04-web.pdf

Австралийская брошюрка по зарядке АКБ:

http://www.federalbatteries.com.au/files/charging.pdf

Я еще раз повторю: GEL можно заряжать до 14.4 В (некоторые производители об этом тоже пишут), он не умрет сразу, иногда рекомендуется таким напряжением приводить АКБ в чувства, но если делать это постоянно в цикличном режиме, то срок службы сократится. Если, конечно, верить производителям (независимых исследований пока не встречал).

Большинство ЗУ заряжают до 14.4 В, потому что это промежуточный вариант между GEL и AGM, у которого диапазон 14.4 – 14.7 В.
Для зарядок инвалидных колясок это не исключение, вероятно, потому что в них ставят как GEL, так и AGM и нужна универсальность. Так проще, дешевле, но для жизни АКБ – не лучше.

В тоже время меня удивляет, что специализированные ЗУ с упором на правильные зарядные режимы, в частности, BL1204, им уподобляются.

UDAV

Цитата: Дм. от 10 Сен. 2017 в 14:55
И чем в плане "вредности" отличается для АКБ разряд до 50% от разряда до 100% - кроме муссируемой здесь опасности переполюсовки "отстающих" ячеек?

Тему, где сейчас разряжают до 100%, гляньте.   Гиперускоренная деградация, потеря емкости. Причины различные и их подробное описание в данной теме будет оффтопом, я полагаю. 
Подпись ;)

Teodor

Цитата: Дм. от 10 Сен. 2017 в 14:55И чем в плане "вредности" отличается для АКБ разряд до 50% от разряда до 100% - кроме муссируемой здесь опасности переполюсовки "отстающих" ячеек?



Отличается циферками и кривульками на графике, а так "ничем", конечно :)

Дм.

Цитата: Teodor от 10 Сен. 2017 в 15:40
Отличается циферками и кривульками на графике, а так "ничем", конечно :)
Вы, возможно, в ситуацию "не въехали". Человек убеждает, что вместо периодического подзаряда (по мере необходимости) находящихся на хранении АКБ, лучше их регулярно разряжать - до 50% - и заряжать обратно. т.е. сравнение идет не между "разряд до 50%" и "разряд до 100%", а между "отсутствие разрядов" и "разряд до 50%". Очевидный ответ - на Вашей картинке: любой разряд, без особой нужды, сокращает ресурс АКБ; упование на цифру 50% вместо 100% принципиальной разницы не дает.

Более того, в большинстве здешних высказываний про разряд эти 50% - как некий менее опасный уровень - взяты с потолка, просто среднее значение между 0 и 100.

UDAV

[user]Дм.[/user],  при среднем сроке службы АКБ в 5 лет (ну ладно пусть будет 10 что б не докапывались)  за 10 лет хранения  будет 30 разрядов до 50%.  Из тысячи.     ООООччень весомый аргумент.     
А без них, через 10 лет подзарядок вы снимите АКБ, которая, да,  показывает 12.8в  но  сколь нибудь значимый ток отдать не может...

"Вы, возможно, в ситуацию "не въехали". -  а возможно это вы.  Даже новички вас уже откровенно тролят  ;)
Подпись ;)

Vova_n

[user]Дм.[/user], Смотрите на графики https://electrotransport.ru/index.php?msg=1170243 это как раз такой случай - акб с с буфера солнечной системы снят, дозаряжен и снят лог разряда, первый график.
И второй график это тот же акб после двух в данном случае полных разрядов до 10,8в с полным зарядом!
Не глубокие КТЦ точно так же и с меньшей потерей ресурса акб правят ситуацию аналогичным образом.
АКБ что бы он не дох просто необходимы рабочие циклы.

UDAV

Цитата: Vova_n от 10 Сен. 2017 в 16:46
АКБ что бы он не дох просто необходимы рабочие циклы.
Не поверит.   :-\  Этого ж нет в "рекомендациях производителей"  :facepalm:

Как я уже говорил - все есть яд все есть лекарство - зависит от дозы (с). 

Рабочие циклы необходимы - тут я согласен конечно же,  но в строго дозированном количестве.    Я придерживаюсь 1 раз в год для рабочих и 3 раза в год для  стоящих в наддуве без разрядов\на хранении.

Другу с инвертором и 4х100Ач  АКБ  фирма установщик  строго настрого наказала если не было отключения ЭЭ  - сажать батареи ручками, отключая ЭЭ.  Раз в месяц.   :hello:   Сажает.    2 года уже, еще чета в них осталось, и не мало.
Подпись ;)

Дм.

Цитата: Teodor от 10 Сен. 2017 в 15:27
Вот, пожалуйста.

MK Powered:
...
Прекрасно. Перемещаемся в брошюрке, на которую Вы сослались, на 6-ю страницу и читаем про решетки электродов:
ЦитироватьExclusive Patented [b-b]Calcium[/b-b]/Copper Lead Alloy Grids
This exclusive alloy provides longer shelf life, more power-per-pound and superior corrosion resistance. By using special grain refiners, we can dramatically improve performance and life.
видим, что кальций в составе решеток есть, и ограничение в 14,1 В никуда не пропало - это и требовалось подтвердить (ограничение не связано с составом сплава, из которого делают решетки электродов).

Цитата: Teodor от 10 Сен. 2017 в 15:27
...
Eternity Technologies:
Непонятно, зачем сослались на этих арабов, но дали урезанную картинку. Полностью профиль заряда выглядит так:
Впрочем, это не важно, когда за эталон можно взять "MK Powered".


Teodor

Цитата: Дм. от 10 Сен. 2017 в 17:38Прекрасно. Перемещаемся в брошюрке, на которую Вы сослались, на 6-ю страницу и читаем про решетки электродов:
ЦитироватьExclusive Patented [b-b]Calcium[/b-b]/Copper Lead Alloy Grids
This exclusive alloy provides longer shelf life, more power-per-pound and superior corrosion resistance. By using special grain refiners, we can dramatically improve performance and life.
видим, что кальций в составе решеток есть, и ограничение в 14,1 В никуда не пропало - это и требовалось подтвердить (ограничение не связано с составом сплава, из которого делают решетки электродов).

Я несколько потерял нить дискуссии. Вы просили показать рекомендации производителей не заряжать GEL выше 14.1 В – я показал. Полезно будет знать всем. Если Вы можете более подробно обосновать эти ограничения и другие рекомендации – мне было бы интересно узнать.

Цитата: Дм. от 10 Сен. 2017 в 17:38
Непонятно, зачем сослались на этих арабов, но дали урезанную картинку.

Я не просто так отметил, что заряжать до 14.4 В можно, но с последствиями. Вероятно, что первый метод менее щадит АКБ, но учитывая заявленные 450 циклов допускаю, что потери незначительные.

Цитата: Дм. от 10 Сен. 2017 в 17:38Впрочем, это не важно, когда за эталон можно взять "MK Powered".

У них там вообще много интересного в техническом руководстве.

Дм.

Цитата: UDAV от 10 Сен. 2017 в 16:46
при среднем сроке службы АКБ в 5 лет (ну ладно пусть будет 10 что б не докапывались)  за 10 лет хранения  будет 30 разрядов до 50%.  Из тысячи.     ООООччень весомый аргумент.     
Логика ущербная. С чего вдруг из тысячи? Из 5000 или 2000 или 500 - смотря до какого уровня в среднем будут разряжать АКБ при эксплуатации. И можно точно также сказать, что 30 разрядов до любой цифры будут практически равнозначны. Другое дело, что необходимость этих разрядов Вами постулируется без доказательств. Остается один вопрос, что же такой премиальный производитель как "MK Powered" не пишет про важность или хотя бы желательность этих КТЦ (хоть полных, хоть половинчатых, хоть на 30%)? Опять из серии "а инженеры-то не знают"...?

Цитата: UDAV от 10 Сен. 2017 в 16:46
А без них, через 10 лет подзарядок вы снимите АКБ, которая, да,  показывает 12.8в  но  сколь нибудь значимый ток отдать не может...
Это всего лишь Ваше предположение, не подкрепленное никакими прямыми фактическими данными.

Дм.

Цитата: Teodor от 10 Сен. 2017 в 18:01
Я несколько потерял нить дискуссии. Вы просили показать рекомендации производителей не заряжать GEL выше 14.1 В – я показал.
Нить была такая, что мое предложение - обратить внимание на контекст цифр - появилось в ответ на конкретное заявление:
Цитата: UDAV от 10 Сен. 2017 в 12:57я полагаю, что  в GEL с ограничением 14.1в   [b-b]вряд ли[/b-b]  добавляют кальций  в  решетки.
На самом деле - и кальций добавляют и напряжение заряда всё равно ограничивают.

Teodor

Цитата: Дм. от 10 Сен. 2017 в 18:18
Нить была такая, что мое предложение - обратить внимание на контекст цифр - появилось в ответ на конкретное заявление

Понял, спасибо за пояснение, упустил этот момент.

Если брать за эталон MK Powered, то у них нет никаких дополнительных рекомендации по хранению, это правда. Также у них есть любопытные наставления по правильному заряду:
ЦитироватьIt is extremely important not to charge batteries for long periods of time at rates which cause them to gas because they use water, which in sealed valve- regulated batteries cannot be replaced. Of course, no battery should be overcharged for a long period of time...even at low rates using so-called "trickle charges."
...
Use a good constant potential, temperature-compensated, voltage-regulated charger. Constant current chargers should never be used on batteries.

Я правильно понимаю, что на классическом трех-режимном ЗУ передерживать такую АКБ нельзя? А для чего тогда там указывается напряжение float режима и каким тогда током надо это делать?